和影帝拍床戏h污肉1v1_久久国产avjust麻豆_啊灬啊别停灬用力啊爷男男_99久久无码一区人妻A片

變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯VLT5000變頻器送電報A8故障是什么原因?
0
user 提問于 1月 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 1月 以前

丹佛斯VLT5000變頻器報A8,代表欠壓(DC LINK UNDERVOLT)。

  1. 首先應該檢查是否上錯電,380V電壓送了220V
  2. 檢查電源線路,主電源接觸器是否吸合,電源接線是否擰緊,導致主電源缺相
  3. 檢查輸入電壓是否存在波動,有時多臺設備同時啟動或工作時,會造成電網電壓出現短暫的下降,造成報警
  4. 如果以上都無問題,則是內部硬件故障,比如電壓檢測線路,整流模塊,預充電線路等故障都會造成A8報警,可以送到上海津信進行免費檢測。