和影帝拍床戏h污肉1v1_久久国产avjust麻豆_啊灬啊别停灬用力啊爷男男_99久久无码一区人妻A片

變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯VLT2800變頻器報警33,恒壓供水管道壓力特別高是什么情況?
0
user 提問于 2月 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 2月 以前

丹佛斯VLT2800變頻器告警33,代表超出頻率范圍。如果輸出頻率達到參數201的輸出頻率下限或202的輸出頻率上限,就會啟動該告警。
1、 變頻器的輸出頻率可能已達到上限,導致水泵轉速過高,進而使管道壓力升高。此時需要檢查并重新設置變頻器的頻率上限參數(參數202),以及PID控制參數(417-421),確保其符合實際運行需求。
2、如果供水系統的負載突然減少,比如用戶用水量驟降,而變頻器未能及時調整頻率,可能導致壓力升高。需要檢查系統負載變化情況,并相應調整參數,確保變頻器能夠快速響應
3、排查是否壓力傳感器故障,如果壓力傳感器損壞,可能導致反饋信號失真,導致變頻器輸出過高頻率。
4、排查是否水泵或閥門故障,如果水泵出現機械故障,如:葉輪堵塞、軸承損壞、閥門打開不足,都可能導致效率下降,變頻器輸出超過最高頻率。
5、如果以上故障點均已排除,則可能是變頻器硬件故障,可以送到上海津信維修部進行進一步檢修。