1 個回答
安川變頻器G7報UV1主回路欠壓故障,說明DC總線電壓低于運行電壓。
不過要注意的是,如果L2-02參數為2或者L2-01參數為1,那么安川變頻器不會因Uv1故障而跳閘,它將保持在警報狀態。
可能導致安川變頻器G7報UV1的原因如下:
- 輸入電壓過低或低于閾值。
- 出現了短暫的電力中斷。
- 預充電接觸器未閉合或接觸不良。
- 也有可能是由于加速時間設置太短,加速期間可能會出現UV1。
- V/f參數設置不正確。
- 負載不平衡、變頻器輸出不平衡。
如果以上原因經過檢查均無問題,那么可能是內部硬件故障,可以送到上海津信進行進一步檢測,比較常見的硬件故障包括以下:
- 整流模塊故障
- 電壓檢測模塊故障
- 熔斷器故障