和影帝拍床戏h污肉1v1_久久国产avjust麻豆_啊灬啊别停灬用力啊爷男男_99久久无码一区人妻A片

變頻器常見故障和問題分類: 變頻器故障OC2變頻器故障是什么原因?如何處理?
0
user 提問于 7月 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 7月 以前

變頻器顯示OC2表示過電流故障,和OC1不同,OC1是加速或者啟動過程中的過電流,原因主要來自于電源側,而OC2則表示減速過電流,常見原因是由于電機堵轉??梢钥紤]從以下方面來進行排查。

  • 負載是否存在快速變化:電機負載的突然變化會導致瞬時過電流情況。
  • 電機側短路:電機電纜或電機繞組短路也會導致電流浪涌。
  • 機械堵轉:由于潤滑不足,機械故障等問題,電機出現機械堵轉或過載,可能會消耗比平時更多的電流。
  • 不正確的參數設置:變頻器中不正確的參數設置,比如減速時間過短,轉矩補償設置不合理,也可能會導致OC2故障。
  • 電機或電纜問題:老化的電機繞組或受損的電纜絕緣會導致電流需求增加。
  • 變頻器硬件損壞:如IGBT損壞,驅動線路故障,電流檢測線路故障也可能導致報OC2過電流。