1 個回答
ABB變頻器報F0001過流故障,可能是變頻器硬件故障導致,但很多時候都是由外部原因引起的,應該首先排查外部原因,一般來說有以下幾點:
- 電機負載變大,可以通過觀察控制面板電流顯示值,看有無增大趨勢
- 電機轉子軸緊,卡住,要檢查軸承情況
- 變頻器加速時間過短,檢查變頻器加速參數,增加時間常數
- 電纜和電機繞組絕緣阻值不符合要求
- 電源不穩定,變源變?/li>
- 電機缺相,檢查電機繞組電阻
- 電纜缺相,檢查電纜阻值
- 檢查編碼器接線及其安裝是否正常