變頻器常見故障和問題
›
分類: 變頻器故障
›
偉肯變頻器報F32故障,風機冷卻無法復位怎么辦?
0
贊
踩
user
提問于 4年 以前
1 個回答
0
贊
踩
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家
管理員
回答于 4年 以前
偉肯變頻器報F32故障代碼,說明發生變頻器風扇冷卻故障。
排查故障如下:
檢查風扇是否轉動,風道是否堵塞
風扇功率板與風扇連接插頭是否松動
檢查交流風機的啟動電容