和影帝拍床戏h污肉1v1_久久国产avjust麻豆_啊灬啊别停灬用力啊爷男男_99久久无码一区人妻A片

變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯變頻器報59號故障電流極限怎么修復?
4
user 提問于 5年 以前
1 個回答
2

丹佛斯變頻器電流極限顯示W(wǎng)59故障代碼。排查和修復方法如下:

  • 電流高于4-18電流極限所指定的值,請核對1-20至1-25中的電機數據是否正確,檢查電機是否正常,電纜線連接是否正常。
  • 參數4-51電流過高警告設置不正確
  • 沒有開機就報warning59,霍爾壞
  • 功率不匹配
  • 1-55(0)設置過高
  • 若負載為風機,調整1-03參數為變轉矩,高頻輸出時可降低輸出電流。