和影帝拍床戏h污肉1v1_久久国产avjust麻豆_啊灬啊别停灬用力啊爷男男_99久久无码一区人妻A片

變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯變頻器啟動無輸出是什么原因造成的?
0
user 提問于 5年 以前
1 個回答
2
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 5年 以前
  1. 電機轉向4-10設置為僅逆轉時,信號給定正向啟動變頻器無輸出。
  2. 外部給定模擬量信號,由于53號或54號端子壞,接收不到信號,導致無輸出。
  3. 18號端子設為正向啟動 其他數字輸入有設為反向啟動功能,同時輸入信號為1時變頻器無輸出。
  4. 負載旁邊設有急停按鈕處于急停狀態。
  5. 數字輸入端子有設為反邏輯的功能。
  6. 對于輸出接濾波器的變頻器,可能是濾波器電容損壞。

以上幾項都排除如果還存在無輸出的情況說明變頻器控制卡、功率卡及模塊故障,需要專業維修機構進行檢查和修復。